混凝土缺陷补救措施施工方案
一、工程概况
工程名称:南屿滨江城98#~103#楼 工程地点:福州市闽侯县南屿镇 建设单位:福建宏辉房地产开发有限公司 设计单位:厦门合道工程设计集团有限公司 监理单位:福建安华发展有限公司 施工单位:名筑实业集团有限公司
1.工程设计概况
南屿滨江城98#~103#位于福州市闽侯县南屿镇;98#、99#、100#、101#、102#、103#均为超高层区建筑,建筑层数为:地下一层,上部31层。架空层一层,计容面积为:139505.06m2,不计容面积为:46160.88m2,总建筑面积为185665.94m2 ,建筑高度为93.90米,本工程±0.00相当于罗零标高9.30m。结构形式:剪力墙结构。
二.缺陷种类
施工时,在混凝土表面不可避免地会出现各种缺陷,主要有以下几类:
(1)蜂窝、麻面、孔洞;(2) 露筋;(3)施工缝夹层;(4) 裂缝;(5) 错台;(6)烂根;(7)模板拼缝及漏浆。针对这些可能出现的砼缺陷问题,项目部编制了施工技术方案,对这些问题提出处理措施。
1.修补准备工作
2.对原材料的要求
2.1胶凝材料
采用与待补部位结构混凝土同品种、同强度等级、同生产厂家的水泥和掺合料。
2.2细骨料
采用与待补部位结构混凝土同品种、同产地、同细度模数、经洗净烘干的细骨料,没有潜在的碱—骨料反应。
2.3粗骨料
采用与待补部位结构混凝土同品种、同产地、同颗粒级配的碎石,最大粒径可根据缺陷的大小和深浅决定,无潜在的碱—骨料反应。
2.4混凝土界面结合剂
采用107胶作为新旧混凝土结合界面的结合剂。要求温度稳定性好、均质、无沉淀、对混凝土的长期性和耐久性无不良影响。
2.5拌合用水
拌合用水采用洁净的饮用水。
2.6拌合修补砂浆
采用最大粒径≤2.5mm、连续级配的洁净烘干砂子,与母体混凝土同品种、同强度等级、同一生产厂家的水泥,与母体混凝土相同的高性能外加剂、洁净的饮用水,按照以下配合比拌合砂浆备用:水泥: 砂: 水=1:2.5:0.32,并在砂浆中加入1.0%(水泥质量)的107胶混凝土界面剂拌合均匀。
3、 修补程序和方法
3.1修补程序
混凝土工应跟踪木工拆模,发现混凝土缺陷及时汇报专业工程师,待监理与专业工程师确认缺陷情况后按照相应方案进行修补。
三、修补方法
(1)麻面问题。混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点。
补救措施:麻面问题属轻微问题,结构阶段可不作修补。结构验收完成后,对混凝土表面作抹面或粉刷。
(2)蜂窝问题。混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。
补救措施:对小蜂窝可不做处理;对较大蜂窝,按规则形状弹线切割整齐,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10~20 mm细石混凝土(比原标号高一级)仔细填塞捣实;对较深的蜂窝,影响承载力而又清除困难时,必须精心处理,必要时可进行水泥灌浆处理。
(3)孔洞问题。钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,钢筋局部或全部裸露。 补救措施:将孔洞周围按规则形状弹线切割整齐,将疏松混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水充分湿润后用比结构高一强度等级的半干硬性的细石砼仔细分层浇筑强力捣实,并养护,突出结构面的砼,待达到50%强度后再用剁斧剁至与原结构混凝土面相平。
(4)露筋问题。钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。
补救措施:用钢丝刷或压力水冲洗干净后,在表面抹1∶2水泥砂浆,
并压实
处理前周围现切割呈规则形状,对于大面效果较好,局部露筋可周围贴美纹纸或胶带,抹灰完成后,采用同标号商品混凝土原浆涂刷面层,使处理后的混凝土面层尽量同原混凝土面层保持同一颜色。
(5)施工缝夹层问题。钢筋混凝土构件中混凝土成层存在,有松散混凝土层及夹杂物
补救措施:将缝隙夹层附近的松散混凝土凿除,洗刷干净后,用1∶2水泥砂浆强力填筑密实;较严重的缝隙夹层,应彻底清除杂物,冲洗干净后,支模强力浇筑细石混凝土或在表面封闭后进行压浆处理。
(6)
裂缝问题。
缝或表面涂刷封闭;裂缝开张较大时,沿纵裂缝凿八字凹槽,洗净后用1∶2水泥砂浆抹补或干后用环氧胶泥嵌补;因外荷载引起裂缝,钢筋应力较高,影响结构的强度和刚度,应作加固处理。此项问题需由专业施工人员完成以保证施工质量。
(7)错台问题。钢筋混凝土表面或施工缝部位出现错台。
补救措施:错台(2~3mm)可暂不处理,待结构验收后进行处理。轻微的错台,使用剁斧细致与大面墙剁平,杜绝使用錾子剔凿,造成大块混凝土面层脱落。对于错台较多,最大处达4~6cm(楼梯间及东挡土墙部位),需要放线确定需要剔凿范围呈规则形状,用錾子剔凿,最后用剁斧剁平即可,不在进行抹灰或刷浆处理。
(8)烂根问题。混凝土墙柱根部夹渣、烂根。
补救措施:墙柱根部进行剔凿出坚硬石子,严重部位按照施工缝夹层修补做法修补,一般不做处理。
(9)模板拼缝及漏浆处理:梁、柱、墙阳角部位以及墙面混凝土漏浆部位,采用扁铲将阳角混凝土毛刺铲平,结构表面混凝土灰浆铲除。
四.安全要求
4.1 操作前必须接受项目安全员的安全交底,施工时必须接受安全交底才能进行施工;
4.2 高空作业要搭设脚手架或操作台,上下使用梯子必须牢固可靠,操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业;
4.3 作业面下方不得站人,各类工具要携带牢固,以防掉落伤人;
4.4 配料人员应戴口罩及手套;
4.5 修补时的用电必须经项目专职电工认可。
五、成品保护
修补前根据现场情况,并考虑到修补时会产生污染的情况,采取防护措施后才能进行修补,修补时污染的地方必须及时清理干净,修补完后离场时必须保证各种成品,半成品的洁净。
原文链接:http://3y.uu456.com/bp_65d373usn87916095d4t_2.html
在网络上看到的,懂行的人看看什么情况!
完全看不懂
